Panne im Erlebnispark

#1

Panne im Erlebnispark

Artikel aus der Wolfsburger Allgemeine vom 03. 01. 2001

Kurzschluss / Panne im VW-Kraftwerk zu Silvester:
Umsatzverluste bis zu 100.000 Mark im Erlebnispark / Stromausfall: Krisenstab in der Autostadt

Der Stromausfall Silvester in der Autostadt: "Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen", sagt der Chef des VW-Erlebnisparks, Otto Ferdinand Wachs. Allerdings mit Umsatzverlusten. Auf bis zum 100.000 Mark schätzt Wachs den Einnahmen-Ausfall beim Ticket-Verkauf und in der Gastronomie. Das Wichtigste aber: Trotz der Panne konnte am Abend die große Party mit rund 3500 Gästen steigen.

Kurz vor 11 Uhr gab es Sonntag einen Kurzschluss im VW-Kraftwerk. Und zwar "nach einem routinemäßigen Schaltvorgang", so ein Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation. Es entstand ein Lichtbogen (Blitz), danach qualmte es mächtig, die Werksfeuerwehr rückte an, vermutete einen Brand. Doch Flammen gab es glücklicherweise nicht.

Sofort wurde es in der Autostadt zappenduster. Nichts ging mehr - kein Licht, keine Rolltreppen und Fahrstühle, keine Kasse, kein Ticket-Counter, keine PCs, keine Vorführungen in den Pavillons, keine Kühlung und keine Maschine in den Mövenpick-Restaurants. Als Trostpflaster war der Eintritt in die Autostadt gratis für die verunsicherten Besucher.

Der Erlebnispark ohne Saft: Sofort lief ein Notfallplan an, ein Krisenstab wurde gebildet. "Alle wurden informiert, wie es weiter geht. Wir standen wegen der Silvester-Party ziemlich unter Druck", so Event-Manager Ralf Luhnen. Auch ohne Elektrizität zogen die Mövenpick-Mitarbeiter die geplante Inventur in den Kühlhäusern durch: "Mit Hilfe von Taschenlampen wurde gezählt", berichtet Betriebsdirektor Thorsten Pitt.

Ab dem Nachmittag ging es in den Küchen voran - dank eines Notstromaggregats. Und gegen 17 Uhr lieferte das Kraftwerk wieder regulär Strom. Pitt ist stolz auf seine Mannschaft, die länger arbeitete, damit abends "niemand die Panne bemerkt".

Vorsichtshalber machten er und Wachs sich tagsüber Gedanken, wie sie ihre Gäste mit wohl temperierten Getränken versorgen sollen, würde der Stromausfall während der Silvester-Party angehalten. Wachs: "Die Schneekanone wäre zur Champagner-Kühlung umfunktioniert worden!"





JUK
http://www.henson.com/cards/images/everyday_06s.gif

Reaktion auswählen